正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
关于双速风机的控制:有些不清楚:为什么用kb0是这样的控制?是两个开关,两条线路,而不是一个开关,按较大功率来设的线路?求问一下。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lipswjtu
沙发
分段是必须的
2014-12-23 16:18:23
赞同0
-
dzmam2009
板凳
主要是风机房站的房间太多了
2014-12-22 22:01:22
赞同0
加载更多关键还是看你楼梯间内的加压送风井的面积建筑能保证多少
建议楼梯间跟合用前室的分段层数一至,方便弱电控制。
如果楼梯间内井道足够,我会-3~14层为一段(楼梯间加压送风量地上+地下叠加),15~33层为一段.加压送风是按20层来分界的。风机放在地下室及屋顶。
如果楼梯间井道面积不够,下段的楼梯间加压送风口还可以设成自垂百叶风口跟电控风口的混搭,这个在成都地区可行,上海就不行。
回复 举报
回复 举报