土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 超过32层的住宅分段加压送风的问题

超过32层的住宅分段加压送风的问题

发布于:2014-12-18 19:45:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我遇到了一个工程,地上33层,地下3层,该怎样给剪刀楼梯加压送风最经济合理呢?屋顶设风机和地下室也设了一个加压风机房,在哪个楼层分段较合理呢,感觉有些头疼

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lipswjtu
    lipswjtu 沙发
    分段是必须的
    关键还是看你楼梯间内的加压送风井的面积建筑能保证多少
    建议楼梯间跟合用前室的分段层数一至,方便弱电控制。
    如果楼梯间内井道足够,我会-3~14层为一段(楼梯间加压送风量地上+地下叠加),15~33层为一段.加压送风是按20层来分界的。风机放在地下室及屋顶。
    如果楼梯间井道面积不够,下段的楼梯间加压送风口还可以设成自垂百叶风口跟电控风口的混搭,这个在成都地区可行,上海就不行。
    2014-12-23 16:18:23

    回复 举报
    赞同0
  • dzmam2009
    dzmam2009 板凳
    主要是风机房站的房间太多了
    2014-12-22 22:01:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于双速风机的控制

关于双速风机的控制:有些不清楚:为什么用kb0是这样的控制?是两个开关,两条线路,而不是一个开关,按较大功率来设的线路?求问一下。

回帖成功

经验值 +10