求给排水审图意见关于喷淋消防怎样修改?审图意见: 1.喷淋系统的防护阀应带锁具或安全信号阀。 依据《喷规》6.2.7连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀,当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀门的锁具。 2.消防水泵出水管应设压力开关并注明控制要求。求解:1.我的消防水池设在人防里面,所以喷淋出水管设防护阀门,在接喷淋环网,湿式报警阀上下都设有信号阀。 防护阀是否要采用安全信号阀或锁具呢?跟审图中心的沟通,审图的说报警阀前不只是报警阀后面的那个信号阀,是包括水泵出水管到报警阀这一段。各位大神是否同意。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
leemars1988
沙发
需要看你几路水源
2015-01-05 11:25:05
赞同0
-
欧舒丹妮
板凳
消防和生活公用管网的前提条件是,一,当生活生产水量达到最大时,仍能满足消防水量的要求;二,室外消火栓栓口压力自地面算起,不小于0.1MPA。室外采用低压,满足消防车取水即可。