土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 可以不做室外消防泵么。。?

可以不做室外消防泵么。。?

发布于:2014-12-18 11:36:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个住宅小区,有两个酒店,室外消火栓用水量为30L/S,如果市政给水压力为4.0MPa,流量为30L/S,是否可以不做室外消防泵?直接和生活用水共用一趟管线就可以了?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • leemars1988
    leemars1988 沙发
    需要看你几路水源
    2015-01-05 11:25:05

    回复 举报
    赞同0
  • 欧舒丹妮
    欧舒丹妮 板凳
    消防和生活公用管网的前提条件是,一,当生活生产水量达到最大时,仍能满足消防水量的要求;二,室外消火栓栓口压力自地面算起,不小于0.1MPA。室外采用低压,满足消防车取水即可。
    2015-01-04 16:01:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求给排水审图意见关于喷淋消防怎样修改?

审图意见: 1.喷淋系统的防护阀应带锁具或安全信号阀。 依据《喷规》6.2.7连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀,当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀门的锁具。 2.消防水泵出水管应设压力开关并注明控制要求。求解:1.我的消防水池设在人防里面,所以喷淋出水管设防护阀门,在接喷淋环网,湿式报警阀上下都设有信号阀。 防护阀是否要采用安全信号阀或锁具呢?跟审图中心的沟通,审图的说报警阀前不只是报警阀后面的那个信号阀,是包括水泵出水管到报警阀这一段。各位大神是否同意。

回帖成功

经验值 +10