土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求给排水审图意见关于喷淋消防怎样修改?

求给排水审图意见关于喷淋消防怎样修改?

发布于:2014-12-18 11:11:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
审图意见:
1.喷淋系统的防护阀应带锁具或安全信号阀。
依据《喷规》6.2.7连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀,当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀门的锁具。
2.消防水泵出水管应设压力开关并注明控制要求。
求解:1.我的消防水池设在人防里面,所以喷淋出水管设防护阀门,在接喷淋环网,湿式报警阀上下都设有信号阀。
防护阀是否要采用安全信号阀或锁具呢?跟审图中心的沟通,审图的说报警阀前不只是报警阀后面的那个信号阀,是包括水泵出水管到报警阀这一段。各位大神是否同意。
2.求压力开关的cad图例,找了半天找不到。。。。怎样设置,有什么要求。。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • rain168
    rain168 沙发
    这两问题本人碰到过,1.注明防护阀带锁具审图应该不会为难你的了。
    2压力开关用F表示,设置在消火栓泵出水干管上、注明压力降至多少直接启动消防泵,引至控制柜之类的。注明的压力:如果没稳压设备就比高位水箱的静压低一点自动启泵,屋面设了稳压设备的话,启泵压力就注明为稳压设备的P2值
    2014-12-19 17:50:19

    回复 举报
    赞同0
  • 狒狒加星星
    王农勤 发表于 2014-12-19 13:42 防护阀是要采用安全信号阀或锁具.我找好久没找到相关依据,请问大神有什么依据。。。谢谢!!
    2014-12-19 17:09:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论消规3.5.2条室内消火栓用水量的取值

消规3.5.2 建筑物室内消火栓设计流量的取值,有两个主要问题: 1,地下建筑的取值; 2,高层住宅下部公建类型的建筑取值。 地下建筑的规定,有两个方面的疑问,首先是关于地下车库是否按表中的地下建筑取值。个人理解规范应当明确说明地下车库不属于3.5.2表中所列的地下建筑,或者明确说明消规和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97两本规范之间的关系。建规、消规都属于通用性规范或者叫总体性规范,与针对各行业、场所制定的专门规范之间,必须理顺关系。执行老规范时,都是按汽车库防火规范执行的,没有必要颁布新规范后就不按汽车库规范执行了。

回帖成功

经验值 +10