关于最不利点保护面积,下面两种框选方法哪一个合理?

发布于:2014-12-17 11:47:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.jpg 2.jpg
红线是16*10的框。

1.jpg


2.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • tubesp
    tubesp 沙发
    咖啡加点茶 发表于 2014-12-17 18:12 1、我只是大概框了一下,因为不知道具体框的面积和边长。2、你的想法是要160个平方,其实可以大于的,170 …谢谢!边墙是最不利喷头的保护范围内的,是应该框进去。
    2014-12-19 11:07:19

    回复 举报
    赞同0
  • tubesp
    tubesp 板凳
    azting_1983 发表于 2014-12-18 10:22 实际上最不利的保护面积应该是最不利点两侧的墙作为边界的。自喷也无非就是压力与流量的契合,就是在划定 …是都有问题,长边没与配水支管平行。“实际上最不利的保护面积应该是最不利点两侧的墙作为边界的。”我就是这里有疑惑,幸得解答!
    2014-12-19 11:04:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 726 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于喷规 21页 7.1.3.1条 没有读懂,求教!!!!!

7.1.3.1当在梁下或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头是,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。这2个距离限制要同时满足 不理解如何满足。希望高手画个截图示意一下 谢谢!!!!!