请问预作用系统管道压力试验是用水压还是气压啊???

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yyec_zl
    yyec_zl 沙发
    预作用系统不同于干式系统,不需要用气体进行试压,水压实验即可!!!!
    2007-10-17 16:25:17

    回复 举报
    赞同0
  • sz012500
    sz012500 板凳
    水压
    2007-10-17 10:49:17

    回复 举报
    赞同0