商业服务网点的定义是不是针对上面是住宅的建筑物呢?对于那种小型商铺能否按商业网点进行考虑呢?
比如一座多层建筑物,一二层是分隔开的诸多小门市(每个面积不超过300),但是一层总面积是超过了1500的,或者说商业总面积超过3000了,但是上面是办公楼(不设送回风系统).这时我们能否按商业服务网点的定义却考虑这一二层商店,不去做自喷系统呢?
请高人解答.

1192540823013.jpg

  • sz012500
    sz012500 沙发
    对于商住两用高层建筑 商业网点不应大于2层
    不做喷淋也行 按照规范要求设置防火卷连 1层和2层按面积相加有3000 超过一个防火分区的2500 所以不设置喷淋的话应该在相通的楼梯部分加装防火卷连 消火栓是一定要设置的
    2层的商用应该是和3层的办公楼分开的 都有3.0h的耐火 所以不必考虑 如果2层和3层用的是同一空调系统的话应考虑