土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施耐德RM6环网柜 接电缆的桩头烧毁

施耐德RM6环网柜 接电缆的桩头烧毁

发布于:2007-10-16 21:37:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位老师,今年我遇到了2起这种情况,感觉是包住电缆和桩头的肘型绝缘套里面放电导致桩头烧毁。

我觉得应该是安装质量的问题,但又说不出是哪里的问题。

我猜想是因为是硅胶涂得不够导致里面局部放电(他们只涂一点的),但他们说硅胶和局部放电没关系,硅胶只是安装肘型绝缘套的时候起个润滑的作用。桩头和肘型绝缘套之间涂的硅胶只是起润滑作用吗?

还有请问各位老师,导致桩头烧毁的会有哪些因素呢(主要是安装质量方面)

先谢谢各位了。

1192541822505.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wlttang123
    wlttang123 沙发
    肘型绝缘套内部的烧毁 桩头开裂
    已经返厂了

    现在的关键问题是 桩头和肘型绝缘套之间涂的硅胶只是起润滑作用吗? 会不会是硅胶涂得不够的原因
    2007-10-17 13:14:17

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    有没有烧毁电缆头的图片,看到现象才能分析故障原因。
    2007-10-17 04:23:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教高压电机启动问题!

我公司新来了一台高压电机(1万伏,160KW),但只有低压控制柜,没有高压启动柜。请教各位大侠,能否利用低压启动柜来控制变电所内高压真空断路器,以达到启动电机的目的??如果可能,接线图该是怎样?多谢各位啦~~~~~