最近在学习地下室的结构
个人觉得地下室结构设计复杂的地方,最主要的是需要考虑多个模型。这里请教几个地下室底板抗浮设计(局部抗浮)的问题
1、底板用梁板式和直接取大平板(不设基础梁)的选择?我的疑问是两种方法有什么优缺点(我只知道设基础梁,施工不方便),是否受水头高度的影响?
2、底板的裂缝控制,规范取0.2,我询问了一些人,说是考虑防水措施后都可取0.3控制,各位有过地下室实际工程经验的兄弟是用哪一个限值控制的?(迎水面的受压区和里面的受压区限值是否一致,还是迎水面0.2,里面取0.3?)
3、底板设计的模型(局部抗浮)用的模型,用到楼盖,还是jccad中的桩伐筏板有限元计算,(如果直接取平板,是否可用slabcad?)

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 相水有毒
    相水有毒 沙发
    挺好的,学习了~~~
    2016-01-25 11:31:25

    回复 举报
    赞同0
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    底板一般都按无梁楼盖设计,其中抗浮设防水位的取值对底板的受力影响很大。迎水面裂缝宽度按0.2,背水面可按0.3考虑。