土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于地下室的一些问题。。。

关于地下室的一些问题。。。

发布于:2014-12-13 19:29:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在学习地下室的结构
个人觉得地下室结构设计复杂的地方,最主要的是需要考虑多个模型。这里请教几个地下室底板抗浮设计(局部抗浮)的问题
1、底板用梁板式和直接取大平板(不设基础梁)的选择?我的疑问是两种方法有什么优缺点(我只知道设基础梁,施工不方便),是否受水头高度的影响?
2、底板的裂缝控制,规范取0.2,我询问了一些人,说是考虑防水措施后都可取0.3控制,各位有过地下室实际工程经验的兄弟是用哪一个限值控制的?(迎水面的受压区和里面的受压区限值是否一致,还是迎水面0.2,里面取0.3?)
3、底板设计的模型(局部抗浮)用的模型,用到楼盖,还是jccad中的桩伐筏板有限元计算,(如果直接取平板,是否可用slabcad?)

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 相水有毒
    相水有毒 沙发
    挺好的,学习了~~~
    2016-01-25 11:31:25

    回复 举报
    赞同0
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    底板一般都按无梁楼盖设计,其中抗浮设防水位的取值对底板的受力影响很大。迎水面裂缝宽度按0.2,背水面可按0.3考虑。
    2014-12-20 20:18:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2105 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

12G901-1 中4-26悬挑板阳角上部钢筋放置出现严重错误

本帖最后由 yiriqianli 于 2014-12-13 22:04 编辑 各位大侠,12G901-1 图集中4-26悬挑板阳角上部钢筋放置出现了原则性的错误。2号受力钢筋的位置应该是上1,但是图中标示是上2。按理来说,受力钢筋应该在最外层的。图中1b钢筋也应该是上1的位置。还有请教一下,我觉得1b、2b钢筋没有必要加上去啊。

回帖成功

经验值 +10