土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 12G901-1 中4-26悬挑板阳角上部钢筋放置出现严重错误

12G901-1 中4-26悬挑板阳角上部钢筋放置出现严重错误

发布于:2014-12-13 17:05:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 yiriqianli 于 2014-12-13 22:04 编辑

各位大侠,12G901-1 图集中4-26悬挑板阳角上部钢筋放置出现了原则性的错误。2号受力钢筋的位置应该是上1,但是图中标示是上2。按理来说,受力钢筋应该在最外层的。图中1b钢筋也应该是上1的位置。
还有请教一下,我觉得1b、2b钢筋没有必要加上去啊。

QQ截图20141213220409.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hbbls
    hbbls 沙发
    图集是对的
    1、2号筋双向都是悬挑,最外层只能是一个方向的钢筋;
    1b、2b号筋不可少,否则在梁宽范围悬挑筋不足。
    2016-05-20 13:48:20

    回复 举报
    赞同0
  • co1441105838819
    顶顶顶你顶顶顶你顶顶顶你
    2016-01-06 14:17:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多