土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 生活泵房水箱上水管一直在晃动,求助!!!

生活泵房水箱上水管一直在晃动,求助!!!

发布于:2014-12-12 17:23:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
进水管DN100,市政供水压力0.4MPA,安装顺序为压力表,过滤器,电磁阀,液压阀,进入 水箱。现在情况是只要打开后,压力表一直在0.2-0.4MPA跳动,泵房外的上不管在来回的晃动,不知道什么原因。求助。

IMAG3430.jpg


IMAG3432.jpg


IMAG3425.jpg


IMAG3429.jpg

  • 天下吉祥
    天下吉祥 沙发
    如果是泵后管在震动,那么要再泵后倒流防止器前加球型阀;若果是水平管或竖直管道上震动,那么应在水平管或竖直管段出架设钢制减震器,具体产品型号要参阅厂家说明来确定,选用合适的产品。
    2014-12-13 15:24:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

从事建筑给排水安装项目的心得

从2012年开始接触嘉定保利C12地块二期商业用房项目(以下简称项目),现在项目已经完工,对于我参与的第一个项目做一下心得总结吧! 就施工而言,我所学的专业是给水排水工程,当然就业也是和我的专业相关,目前对给排水施工也略有些许经验,我认为施工的主要步骤是:预埋、安装、调试,当然前提是对图纸进行足够的分析了解。 预埋阶段,项目刚开始施工,地库底板排水,有人防排水要更加注意。先说一下平时排水,前期预埋要做好成品保护措施,避免在进行混凝土浇筑的时候管道堵塞,这样后期就很难进行疏通,也没办法弥补。常做的成品保护措施是在管口处安装堵头。由于是重力排水,所以在施工的过程中注意坡度、标高,一般地库底板的浇筑的混凝土较厚,在施工过程中可以不按照图纸的设计坡度,但是要比图纸的设计坡度要大,目测要有明显的坡度看出来,在排入集水井的一段可以用蛇皮袋缠绕封堵(配件堵头封堵更好),另外对于人防排水,排水管进入集水井一端要放有余量方便后期安装铜芯闸阀,如果是在末端加直接头,做好封堵即刻。对于电梯基坑要做好电梯基坑排水到集水坑内,这个千万不要漏掉。