土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 从事建筑给排水安装项目的心得

从事建筑给排水安装项目的心得

发布于:2014-12-11 22:38:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
从2012年开始接触嘉定保利C12地块二期商业用房项目(以下简称项目),现在项目已经完工,对于我参与的第一个项目做一下心得总结吧!
就施工而言,我所学的专业是给水排水工程,当然就业也是和我的专业相关,目前对给排水施工也略有些许经验,我认为施工的主要步骤是:预埋、安装、调试,当然前提是对图纸进行足够的分析了解。
预埋阶段,项目刚开始施工,地库底板排水,有人防排水要更加注意。先说一下平时排水,前期预埋要做好成品保护措施,避免在进行混凝土浇筑的时候管道堵塞,这样后期就很难进行疏通,也没办法弥补。常做的成品保护措施是在管口处安装堵头。由于是重力排水,所以在施工的过程中注意坡度、标高,一般地库底板的浇筑的混凝土较厚,在施工过程中可以不按照图纸的设计坡度,但是要比图纸的设计坡度要大,目测要有明显的坡度看出来,在排入集水井的一段可以用蛇皮袋缠绕封堵(配件堵头封堵更好),另外对于人防排水,排水管进入集水井一端要放有余量方便后期安装铜芯闸阀,如果是在末端加直接头,做好封堵即刻。对于电梯基坑要做好电梯基坑排水到集水坑内,这个千万不要漏掉。
在地库底板预埋完成后,人防防火分区剪力墙上预埋密闭套管,这中套管可以在图集上查到,预埋一定要看清图纸上的位置、管径、标高,一处错误就可能会对后期管道安装造成麻烦,所以这个时候务必就要认真读图。水上的套管图纸主要有:人防给排水图纸、自动喷淋图纸、消火栓图纸、压力排水图纸。总之不要放过任何一张关于这个部位的水图。对于有压排水如果标高埋错了,对后期排水效果影响不大,但是重力排水排至室外的穿墙套管,一定要控制标高,做到按图施工,如果是按图施工,纵使是后期排水出现倒坡也不是你的责任,但我们尽量把问题排除在预埋阶段,重力排水穿外墙套管预埋要计算好从排水立管底部到外墙套管的高差,计算一下是否满足要求,特别要注意检查结构图纸上梁底标高是否和管道标高打架,以保证安装顺利。在穿越人防顶板的管道要预埋套管,注意套管高度不要只是与混凝土板面相平,要预留一定高度,具体查相关图集。
给排水地上楼层预埋,主要是预埋留洞,预埋留洞可以预留木盒子或者钢套管。留洞大小一般比管道大100即可。如果留洞预埋钢套管,注意抽取钢套管后的洞口防护。位置及距强尺寸尽量用电子版量出来,这样误差比较小,尤其是卫生间,一定要留准,后期不是我们安装支管方便移交。屋面预埋一般预埋刚性防水套管,一定要了解土建的施工工序,注意套管高度,翼环要预埋在混凝土内。
安装阶段,预埋结束后,消防等单位进场,就要移交预留洞及预留套管。这个事情越早越好,免责。地下室安装,根据综合排布图的位置进行安装。穿越出人防处应安装铜芯闸阀,距离墙或者顶板200即可(根据图纸要求)。穿越防火分区墙,应在墙的两侧安装铜芯闸阀。集水坑压力排水支管安装,从小至上应安装压力表、橡胶软接头、闸阀、止回阀。给水管非人防区穿越伸缩缝安装金属软接头,给水立管穿越楼板根据规范要求应增加套管,可查询规范。排水管安装注意接头安装,PVC管安装时,使用胶水应灌满,保证不漏水。可查询PVC管安装技术要求。排水横干管注意中间是否安装检查口,支架安装合理牢固,坡度是否满足要求。符合排出管标高与室外雨污水检查井标高是否冲突。
套管内封堵,尤其是与室外接触的套管一定要严格安装正规工序进行封堵,防止后期漏水现象发生,如果外墙排水有设计变更需增加外墙开洞,注意安装的套管与结构之间的封堵一定要推出去,尽量让土建封堵,这一块封堵不好漏水会非常严重,并且整改麻烦。
关于人防通风预埋,按图施工,注意套管大小、标高、位置,每个人防单元有一个进风口和一个出风口,套管数量各个人防单元基本一致,所以在人防预埋结束后,人防密闭套管是不会多也不会少的。在加工人防密闭套管时,C型密闭套管可以不按照图集要求加工成直角弯头。在土建砌筑进风机房时,要叮嘱土建预埋风管洞,叮嘱无效就发函。
以上是我做完一个项目施工的个人心得,与大家分享互相学习一下

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yumiaohui
    yumiaohui 沙发
    不错的 小伙子,善于总结
    2014-12-15 10:10:15

    回复 举报
    赞同0
  • huanghe521
    huanghe521 板凳
    谢谢楼主分享
    2014-12-15 08:49:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大便器延时自闭冲洗阀问题

请教各位大侠,其实很简单,就一个问题:设计的时候怎么知道卫生间里用的大便器是不是带延时自闭冲洗阀的?

回帖成功

经验值 +10