土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 螺杆断轴修复后用得住吗
本帖最后由 ljzdyxwj 于 2014-12-11 20:27 编辑

各位高手:请教如果螺杆断轴修复后用得住吗?向里进了十五厘米。热装钢轴。又加二个十字销钉。焊死后打磨平。現在虽然已运行,但有点担心。望高手指教一二。谢谢。

全部回答(25 )

  • ljzdyxwj


    精彩,25楼高手评论真是一语道破。这台破机子客户找3家维修过,首先油加的不对,造成过热。然后又被短接了油位保护和过载保护。幸亏电机没烧。当时我看后直想拿大锤砸了算了。想想真后悔去修理它。应该报废。
    2015-01-05 21:56:05 来自 PC 评论 举报
  • jickeyan
    本帖最后由 jickeyan 于 2015-1-5 08:35 编辑

    这种断裂,是疲劳断裂,原因是螺杆和轴受到了不同轴外力的交互作用,而且是周期性的荷载,即使修复了也不会长久。

    应该检查螺杆的啮合情况,或者输出端的传动是否合理。

    这个设备是个质量非常差的,或者是维护很差的设备。
    2015-01-04 15:52:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10