土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电动机的启动计算大家都是怎么计算的?

请教电动机的启动计算大家都是怎么计算的?

发布于:2014-12-11 16:18:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们所做的工程中经常涉及到变压器能不能带动低压侧电机直接启动,大家平时都怎么计算的?已知变压器大小,电机启动前变压器所带的其它负荷,如果有多台电机,如果计算其中较大容量的电机能直接启动,怎么计算容量稍小的能不能直接启动?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • kexuejia9
    kexuejia9 沙发
    先计算电机启动时和其它负荷运行时的总电流,然后根据电流计算变压器的压降,只要不低于变压器电压的百分之九十电机就可以启动,当然如果电机不经常启动或者变压器不带其它负荷,压降可以放宽,具体可以查下设计手册
    2014-12-13 16:33:13

    回复 举报
    赞同0
  • goldenbay
    goldenbay 板凳
    如果变压器带不动低压侧的大容量电机直接启动那就得考虑要降压启动
    2014-12-13 12:22:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外喷泉水下照明和设备的配电问题

如题,在手上的项目是一个室外配电。包括了路灯和景观灯。最麻烦的是在小区入口处有两处喷泉。两喷泉相距80米,东西向布置,门卫室在西侧离最近喷泉50米。查了下规范,首先定义上分可进人和不可进人的。。。但是问了下建筑,周围没什么防护。。个人把它定义为可进人喷泉。。。使用了12V特低电压供电。。毕竟到时候进不进人不是你做个标示那么简单的事。配电箱我放在了门卫处,配电箱经隔离变压器给两个喷泉的水下照明灯具供电。。两个喷泉各有8个灯,功率大约

回帖成功

经验值 +10