土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外喷泉水下照明和设备的配电问题

室外喷泉水下照明和设备的配电问题

发布于:2014-12-11 15:30:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,在手上的项目是一个室外配电。包括了路灯和景观灯。
最麻烦的是在小区入口处有两处喷泉。两喷泉相距80米,东西向布置,门卫室在西侧离最近喷泉50米。

查了下规范,首先定义上分可进人和不可进人的。。。但是问了下建筑,周围没什么防护。。个人把它定义为
可进人喷泉。。。使用了12V特低电压供电。。毕竟到时候进不进人不是你做个标示那么简单的事。

配电箱我放在了门卫处,配电箱经隔离变压器给两个喷泉的水下照明灯具供电。。两个喷泉各有8个灯,功率大约
50W,线径选择时发现近的喷泉还好说,但是最远那个距离电源有100多米。。。这线径选择上遇到问题了。。。
后来想要不在较远的喷泉附近放置隔离变压器,单独引一回路。

这里想请教大家合理的做法,并且请教这种水下设备在设计的时候需要睡眠特殊的工艺吗?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 浅灰
    浅灰 沙发
    电气范 发表于 2014-12-11 23:03 首先要确定好池子的0~2区的划分,详见JGJ-T16-2008民规396页,特别注意2区内不允许放置高于安全电压36V以上 …好的 谢谢指教
    2014-12-15 13:14:15

    回复 举报
    赞同0
  • 浅灰
    浅灰 板凳
    学丶 发表于 2014-12-12 15:11 在门卫放一个变压器变到48V然后用48v的电线引到喷泉出,做一个竖井。变到6v按水下作业使用电压,更安全。就 …恩恩 值得考虑 。。。谢谢
    2014-12-15 13:13:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

较为常用的电表线夹厂家有哪些?

小弟单位最近需要采购电表线夹,网上一查到处都是,担心找到山寨货了。有没有用过的介绍下现在常用的电表线夹有哪些品牌?多谢了

回帖成功

经验值 +10