土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 带漏电保护的四极断路器N极过流整定和A、B、C极一样吗?

带漏电保护的四极断路器N极过流整定和A、B、C极一样吗?

发布于:2014-12-10 16:00:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
之所以提这个问题,是因为我的上一个问题“ 谐波会引起漏电保护开关跳闸吗? 大家的回答有的说会,有的说不会,似乎都有道理,于是就想到这个问题。
我校一公寓经常发生总漏电保护开关跳闸,故障时,N线电流大于任一相线电流,判断为谐波较大,但不好确定跳闸是否由于谐波引起。如果谐波不会导致漏保跳闸,那就是谐波引起N极过流,于是就想知道:带漏电保护的四极断路器N极过流整定和A、B、C极一样吗?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    hanzhg54 发表于 2014-12-17 16:29 他说的计算机的漏电流不是谐波造成的,而是计算机开关电源接地电容的漏电流,这个不可避免,局限于接地的 …开关电源肯定会产生谐波的。因为是高频震荡嘛。
    2014-12-18 09:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    loujinpu 发表于 2014-12-13 11:18 计算机的开关电源谐波有这么大吗?故障时,N线电流大于任一相线电流?感觉不正常他说的计算机的漏电流不是谐波造成的,而是计算机开关电源接地电容的漏电流,这个不可避免,局限于接地的接法。
    2014-12-17 16:29:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急 急 急 3PT接线问题

本帖最后由 xzkun218 于 2014-12-10 13:04 编辑 接到湖南长沙供电局 发来两张图纸 ,供电局项目组发来3PT接法是 10/√3 比0.1/√3 比0.22/√3kV , 见图二 供电局验收班组说上面表示不对,应表示为10比0.1/√3 比0.22kV,见图一。 我就蒙了,我认为 10/√3 比0.1/√3 比0.22/√3kV对。 请问3PT那一组接线是对的。