急 急 急 3PT接线问题

发布于:2014-12-10 13:00:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 xzkun218 于 2014-12-10 13:04 编辑

接到湖南长沙供电局 发来两张图纸 ,供电局项目组发来3PT接法是 10/ √3 0.1/√3 0.22/√3kV , 见图二
供电局验收班组说上面表示不对,应表示为10比0.1/√3 比0.22kV,见图一。 我就蒙了,我认为 10/√3 比0.1/√3 比0.22/√3kV对。 请问3PT那一组接线是对的。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • fitman
    fitman 沙发
    设计目的是一组测量,一组用来供二次电用的,但图例画错了。
    15楼的图例是不带供电,但有用于接地故障检测的开口三角保护,常规做法。
    2014-12-31 11:44:31