5. 2. 2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,
且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力, 并应
按下列规定确定:
1 一类高层公共建筑, 不应低于0. lOMPa , 但当建筑高度超
过lOOm 时, 不应低于0. 1 5MPa ;
2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑, 不应低于
O. 07MPa , 多层住宅不宜低于0. 07MPa ;
3 工业建筑不应低于0. l O MPa , 当建筑体积小于20000m3
时,不宜低于0. 0 7MPa ;
4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需
求压力确定, 但最小不应小于0. lOMPa ;
5 当高位消防水箱不能满足本条第1 款~第4 款的静压要求时, 应设稳压泵。
6. 1. 7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系
统的充水和压力。
下面是规范组答疑
规范组答疑:既然室外为临时高压,不设稳压、用水箱(需要时减压)行吗、
若行需要注意什么
回复:按6.1.7 要求,不再采用高位消防水箱和市政压力稳压。
5.2.2的意思是说如果消防水箱高度满足要求 可以不设稳压泵 。6.1.7跟规范组答疑说得采用稳压泵稳压
算不算冲突?
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报