土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新消规8.2.3请教求高手指点

新消规8.2.3请教求高手指点

发布于:2014-12-09 10:32:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统可能最大运行供水压力确定,并应符合
下列规定:
1高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;
2 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;
3采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水
泵吸水口最大静水压力之和;
4采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵
吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。

其中第三条水泵吸水口最大静水压力指的是屋顶水箱与水泵吸水口的高差还是满足最不利消火栓压力(假设0.25Mpa)加上最不利消火栓与水泵吸水口之间的高差?
求高手指点

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • a529268023
    a529268023 沙发
    版专攻 发表于 2014-12-9 11:03 从实际角度我觉得规范的本意消防泵吸水口处的最大静水压应该是指:1.当消防泵从市政管网吸水时,是吸水管 …谢谢大神回复
    2014-12-09 13:46:09

    回复 举报
    赞同0
  • 咖啡加点茶
    同意楼上所说!
    2014-12-09 12:33:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池和消防取水口的设置疑问

新消规于2014.10.01实施,其中4.3.7和5.5.12条中有对消防取水口,消防水池做出了规定,但是按4.3.7条,本来觉得很多情况下没办法保证,为此提出来和大家一起讨论,望大家不吝赐教。1、按5.5.12中的规定,已经很明确了消防水池不能设于地下三层及以下,活室内地面和室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。2、按4.3.7中的规定,只要是存了室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池都应设消防取水口了。且消防取水口的吸水高度不能大于6m。按这个6m的规定,现在很多地下室二层的地面高度距离室外地坪远远超过6m了,那这样的话,是否以后只要存了室外消防用水的消防水池都基本不可能设在地下室二层了,只可设置在一层(且吸水高度不能超过6m)?