土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池和消防取水口的设置疑问

消防水池和消防取水口的设置疑问

发布于:2014-12-09 09:55:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新消规于2014.10.01实施,其中4.3.7和5.5.12条中有对消防取水口,消防水池做出了规定,但是按4.3.7条,本来觉得很多情况下没办法保证,为此提出来和大家一起讨论,望大家不吝赐教。
1、按5.5.12中的规定,已经很明确了消防水池不能设于地下三层及以下,活室内地面和室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。
2、按4.3.7中的规定,只要是存了室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池都应设消防取水口了。且消防取水口的吸水高度不能大于6m。按这个6m的规定,现在很多地下室二层的地面高度距离室外地坪远远超过6m了,那这样的话,是否以后只要存了室外消防用水的消防水池都基本不可能设在地下室二层了,只可设置在一层(且吸水高度不能超过6m)?
3、在研究这个消防水池取水口的问题也问过了很多人,包括审查师,有的人的做法是这样的:(1)两层地下室的(地下室二层地面高度低于室外地面大于6m),把室内消防水池以及泵房设在地下室二层,而室外消防用水存于室外埋地式消防水池内或者地下室一层。(2)把室内外消防用水都存于地下室二层,即使吸水高度大于6m了,没关系,直接设置一套(一用一备)室外消火栓泵把室外消防用水打只室外的专用消防环网里面,环网上设置室外消火栓,用室外消火栓去替代取水口。这样的做法由于找不到出处,也被审查师提过,但是绝大多数的审查都能通过,请问哪里有出处吗?
4、请问大家对消防水池取水口的做法是怎么认为的,以及现在设计做法是怎么样的?希望大家一起说出来讨论一下,谢谢了。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • guangyanchen_sz
    取水口(设泵)和取水井(不要泵)是有构造上的不同的。不知对否?
    2014-12-18 16:56:18

    回复 举报
    赞同0
  • zhou_shao_ying
    支持版专攻说的观点
    2014-12-11 11:01:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动再循环阀及其选用

消规: 5. 1. 16 临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施。 自动再循环阀是用于防止离心泵在低于负荷运行时由于过热、严重噪声、不稳定和气蚀而引起的损坏。只要泵的流量低于一定数值,阀的旁路回流口就会自动地打开,以此来保证液泵所必需的最小流量。

回帖成功

经验值 +10