本帖最后由 hanzhg54 于 2014-12-6 12:56 编辑 我校变电站35KV进线电缆由于别的管道施工造成破坏,修复后送电使用半月发生故障,故障点电缆炸裂,故障点附近多处损坏,多为铜屏蔽层损坏,外护层破损,至今仍有A相击穿故障找不到故障点。电缆为穿管敷设,校园内长度为1000米,电缆为三根单芯300,电力公司用仪器测得的故障点误差很大,估计得全部电缆拉出来检查。 现在电力公司的建议是改成