土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求助:35KV电缆故障处理问题

紧急求助:35KV电缆故障处理问题

发布于:2014-12-06 12:48:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 hanzhg54 于 2014-12-6 12:56 编辑

  我校变电站35KV进线电缆由于别的管道施工造成破坏,修复后送电使用半月发生故障,故障点电缆炸裂,故障点附近多处损坏,多为铜屏蔽层损坏,外护层破损,至今仍有A相击穿故障找不到故障点。电缆为穿管敷设,校园内长度为1000米,电缆为三根单芯300,电力公司用仪器测得的故障点误差很大,估计得全部电缆拉出来检查。
  现在电力公司的建议是改成电缆浅沟,便于以后检修,现在的问题是:
  1、为何一点故障会引起多处损坏?
  2、有没有更好的判断故障点的办法?
  3、学校校园做电缆浅沟是否合适,有无安全问题?
  先谢谢了。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zhili051
    zhili051 沙发
    1、50米一个电缆井,1000米的电缆用多少个井,你们以为是立杆,建议70-80一个观察井,150-200米建建一个2*2米电缆井,以便好维护、检修
    2、放完电缆应揺绝缘,看是否有问题,
    3、做完电缆头也揺绝缘并打耐压,以检测电缆是否符合运行要求
    2014-12-11 08:45:11