土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高供三相三线制计量负荷不平衡时的准确问题

关于高供三相三线制计量负荷不平衡时的准确问题

发布于:2014-12-05 16:27:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现公司开闭所为10KV高压,供电局安装的三相三线制计量收费,目前这条线下有两台两相变压器(都接的A相和C相,B相未接),造成A、C相电流是B相的一倍以上,请问这种情况下,计量准确吗?是供电局吃亏,还是用户吃亏,需要怎么调整才能有利于用户?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    tianhu83 发表于 2014-12-22 15:55 晕,这种接法我是叫的三相三制,好像厂家也是这样叫的,见下图厂家说明书上的,也许我理解错了。从你图就可以看到,只有两个电流元件嘛,所以还是两相和的测量方式,即U相加V相等于W相的模,没有真正的测量W相。
    2014-12-22 16:02:22

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    tianhu83 发表于 2014-12-17 08:47 三相三相制不是三元件,你说的是三相四线制你说的三相三线制还是两元件表,有些高原开关柜就是用的三只电流互感器来计量的。
    2014-12-22 15:58:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 本模型为三相不平衡负荷控制装置,其结构为壁挂式结构,结构紧凑,占地面积小,内部配有安装底板,主要元器件有塑壳开关,电流互感器,底部开有电缆孔,一进一出,安装方便。...
  • 三相负荷平衡的原因及危害
    三相负荷不平衡的原因及危害
  • 低压三相平衡负荷对线损的影响
    配电网络三相负荷平衡与否直接影响配电损耗
  • 浅谈三相负荷平衡及降低有功损耗
    城市经济发展与城市建设的现状,总结了当前配网进行三相不平衡率与降耗节能改造所面临的一些客观困难,由此提出了一些相关建议。
  • 三相不平衡调节装置主要用于低压配电用户侧,治理三相电流不平衡,相电压偏低和补偿无功,优化电能质量。可同时补偿三相不平衡电流和无功,实现连续、动态补偿,可全面改善电能质量,例如:1.解决配电网三相不平衡
  • 三相不平衡补偿装置,又名用电负荷不平衡补偿装置;可以对电网的不平衡进行治理;资料包含总装配图,柜体的钣金加工图,整机清单,一次和二次原理图资料;安装方式为户外;...
  • 此模型为150A的三相不平衡柜;为三脚架安装方式;主要器件有接地变压器,电抗器,及控制器件(空气开关,接触器,相序保护继电器,),由于接地变压器发热较大,在柜子内侧各布局一个120x120的轴流风机.
  • 三相供电不平衡及其解决思路
    我国目前的电力技术发展到现在已经是比较成熟的技术,在应对三相电压不平衡性方面有完整的理论和成熟的技术,各级供电单位也都采取了各种方式来解决三相电压不平衡问题,故在一般情况下,在我国发生三相电压不平衡的
  • 电力系统三相平衡有哪些危害
    电力系统三相不平衡有哪些危害?电力系统中有一个专用术语叫:三相不平衡。顾名思义:三相不平衡是由于三相负载不平衡以及系统元件三相参数不对称所致。
  • 为什么会引起电力系统三相平衡
    电力系统中有一个专用术语叫:三相不平衡。面让我们找出引起三相不平衡的罪魁祸首!
  • 50A三相不平衡、SVG、APF模型,安装方式为抱杆式,可直接户外安装,防水。尺寸为630*435*236.可进行编辑,内部含有所有需要元器件...
  • 基于dq变换的三相平衡电压暂降检测方法
    基于dq变换的三相不平衡电压暂降检测方法
  • 是三项不平衡智能调节装置的结构设计图,包含钣金机箱外壳和内部所有金属件。三项不平衡智能调节装置,能调节配网的三相电流不平衡,也能无功补偿和谐波补偿,是现今智能配网的首选产品。...
  • 三相线间负载的无功和不平衡补偿实用算法
    主要为解决三相系统的线间负载不平衡无功补偿问题,运用对称分量法,推导出基于可测线电流的正序无功和负序不平衡电流的三角形接法无功补偿公式。根据平衡化原理可知该补偿公式在不平衡度较大时需要投感性无功,这给
  • 150A三相不平衡SVGAPF模型,安装方式为壁挂式,可直接安装于开关柜等设备中,也可以外配不锈钢箱体直接安装于室外,模块内部分为三层设计,第一层为电抗器层,共9个,每三个并联,第二层为散热器层,第三
  • 节点不平衡弯矩计算表
    节点不平衡弯矩计算表.xls(电子表格形式,简单易用,可根据实际情况计算)
  • creo2.0模型,含单元模块,单元含精细电容及电路板,控制器及显示屏,底座,含散热风机组件,含参数,可修改.对初学者有帮助,对相关行业工程人员有一定的参考价值!欢迎下载...
  • 有关于低压电度表计量准确度的问题
    有关电度表计量、电流互感器的配置准确度问题
  • 75A三相不平衡SVGAPF模型,安装方式为壁挂式,可直接安装于开关柜等设备中,也可以外配不锈钢详细直接安装于室外,模块本身不防水,但散热效果更好。装置内部只要线路均为铜排连接,安全可靠。装置尺寸为5

阅读下一篇

请教一下高低配电室散热量提资

我们做电厂时会像暖通提各房间的散热量,设备散热量我会算,我想请教下高低压配电室、电缆夹层每小时换气次数和温度的要求是从那本规范或设计手册查的,我怎么找不到啊??

回帖成功

经验值 +10