土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一个1660KW主机故障排除过程与解决方案

一个1660KW主机故障排除过程与解决方案

发布于:2014-12-05 10:28:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
这是一个中央空调的改造工程,目前工程已经开始施工了,对于整个工程的所见所想和大家分享下:
本工程是一个旅游度假村酒店的中央空调,已经运行5年。整个机房分为地下两层,本次涉及到的是地下二层的空调故障,二层的空调是大金的水冷螺杆主机,制冷量1660kw。在十月份根据客户的反应,压缩机排气压力高,我们对空调做了一个检测,发现如下问题:
a、压缩机高压压力偏高(实测数据为1.8MPa,标准值应为1.5 MPa以下);
b、运行电流偏大(实际数据为191A,标准值应为170A以下);
c、压缩机排气温度偏高(实际数据为87℃,标准值应为75℃以下)。
d、制冷效果差(主要表现在冷冻水进出口水温温差小,运行电流大综合判定)。
最后我们去查看了冷却塔,这台主机的是冷却水塔是500冷吨的方形冷却塔。放置位置位于酒店的后面的一个树林里面,虽说这里平时可以遮阴,易散热,但是存在一个致命的缺陷,那就是树林里面有化粪池,在安装水塔的区域,地面也没有硬化,而且厨房的油烟都是排到树林里面的。这样一来,常年运行,水塔的散热翅片上积累了大量的油烟灰尘,导致水塔散热能力衰减严重,不能满足现空调机组散热要求。其次也发现水塔由于常年运行,有多处大面积的严重破损,平时运行时,水量流失多。所以鉴于两个方面的原因, 我们放弃了清洗水塔的方案,选择更换水塔,我们此次选择更换700冷吨的水塔,留有更多的富裕,(因为在初次安装的时候,水塔选型由于各方面的原因,有点小,所以在刚开始运行的时候,会出现,末端大面积运行,冷量不足的情况,当然这个情况是可以保证主机制冷能力足够的情况下)。
其次,我们的改造方案还增加了
1.对冷却水塔周围做不锈钢支架加铁丝网的安全防护措施,提高设备的使用安全性。
2、对冷却水塔周围的环境进行改善,清理周围垃圾,以便保证冷却水的水质
3.对冷却水管道老化阀门及补水系统进行修复。
好了,分享这么多,希望大家看了之后,提出宝贵意见。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuanjun7
    zhuanjun7 沙发
    冷水机维修的原理呢
    2014-12-17 17:17:17

    回复 举报
    赞同0
  • 许多阳光
    许多阳光 板凳
    没有对冷却塔、冷却水系统及冷凝器进行化学、物理情洗吗
    2014-12-15 11:38:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 797 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于冷水机组电动调节阀放在进水管而不放在出水管的一些见解

按一般走水程序水泵往主机方向打,所以电动调节阀都是设置在主机进管处,便于调节整个系统水流量。例如末端关掉几台,相应管路需要流量减少,供回水管压差增大,像我们这个工地有设置BKS就会通过系统管路压差增大而降低变频水泵的频率,相应的反馈信号至主机进水管处(系统回水)电动蝶阀降低阀门开启度,这样系统回水至主机的水流量就变少了。假如设置于主机出水管,根据前面分析,系统回水至主机的水流量不变,末端实际需要流量又不要那么多,冷冻水都会淤积于主机里面,容易导致主机因出水温度过低,而本身主机有出水温度过低保护,所以容易导致主机停机

回帖成功

经验值 +10