土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙配筋问题集合,大家来讨论

剪力墙配筋问题集合,大家来讨论

发布于:2007-10-16 15:33:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.边缘构件配筋简图和剪力墙边缘构件输出文件中的配筋信息有何区别?在什么情况下出现边缘构件配筋简图中的暗柱超筋信息?有文件指出是配筋率超过4%,请问墙的配筋率如何计算?这个4%是如何计算的?
2.剪力墙边缘构件输出文件中的AS_CAL(阴影区计算纵筋面积)有没有考虑纵筋构造要求?有没有考虑配箍特征值?如何用它判断是否超筋?该值能不能用于出图?若不能,那它有什么意义?
3.框-剪结构中,当墙端的框架柱满足边缘构件要求(高规7.2.16和7.2.17)时,程序能不能自动识别?如果能识别,那该框架柱中的配筋是不是要按照AS_CAL(阴影区计算纵筋面积)来配?若不能识别,那柱配筋按照什么配;墙配筋按照什么配?若墙端的框架柱不满足边缘构件要求,此时程序如何处理,柱配筋按照什么配;墙配筋按照什么配?
4.同一墙,设置高规7.2.16中的哪种边缘构件时,墙的配筋率最小?
5.建模时,能不能只在墙端(以下称a)设置一段长度为3bw的墙?程序能不能识别它是边缘构件?程序对该段墙如何处理?它参与刚度分配吗?因为在平面配筋简图中这一段墙是有配筋的,请问这个配筋有用吗?还是只需按照其为"a的边缘构件"的身份配筋?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lydykj
    lydykj 沙发
    先说第一个问题,按PKPM学习,暗柱配筋率只为提醒配筋偏大,无规范依据.
    2008-11-14 18:52:14

    回复 举报
    赞同0
  • ponye
    ponye 板凳
    等待中,我在等待,等待,等待各位讨论,说啊
    2008-11-14 17:21:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于"包箍"的问题

我单位原有一厂房168*72米(3*24米跨),因需要需在一侧外扩一个新的一跨厂房。新跨为门式钢结构,跨度12.5米,因空间需要,靠原厂房一侧不设钢柱而利用原有厂房柱,在原有柱上打包箍,与新跨结构的梁相连。以前没有过这方面的经验,不知是否可行,并注意事项,请各位指一下。原厂房柱为400*700

回帖成功

经验值 +10