我单位原有一厂房168*72米(3*24米跨),因需要需在一侧外扩一个新的一跨厂房。新跨为门式钢结构,跨度12.5米,因空间需要,靠原厂房一侧不设钢柱而利用原有厂房柱,在原有柱上打包箍,与新跨结构的梁相连。以前没有过这方面的经验,不知是否可行,并注意事项,请各位指一下。原厂房柱为400*700

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wy736872729
    wy736872729 沙发
    12很轻,小意思.可以在老柱上设牛腿,简支戈形门刚的斜梁。完全可以。属于附属结构的一种。不过要配合建筑,解决的排水等问题。
    2007-10-16 19:05:16

    回复 举报
    赞同0
  • 王兰国
    王兰国 板凳
    当然可以,很安全的
    2007-10-16 18:44:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.21 万条内容 · 2160 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架结构的填充墙构造柱能与KL一起浇筑吗?

偶在江西抚州一工地做甲方代表,在做一框架结构会馆时,施工单位把填充墙中的构造柱与会8M跨的大梁一起浇筑,我坚决不同意,我认为在梁中人为增加了一个构造柱支座,改变了结构布置,计算也就不一样了,但他们当天晚上还是偷偷的浇掉,第二天也没出问题,后来过去了一个多月在我们严厉要求下把那个构造柱打掉了.请问各位同仁你们认为能不能一起浇筑?

回帖成功