土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
混凝土结构
\
框架结构的填充墙构造柱能与KL一起浇筑吗?
框架结构的填充墙构造柱能与KL一起浇筑吗?
偶在江西抚州一工地做甲方代表,在做一框架结构会馆时,施工单位把填充墙中的构造柱与会8M跨的大梁一起浇筑,我坚决不同意,我认为在梁中人为增加了一个构造柱支座,改变了结构布置,计算也就不一样了,但他们当天晚上还是偷偷的浇掉,第二天也没出问题,后来过去了一个多月在我们严厉要求下把那个构造柱打掉了.请问各位同仁你们认为能不能一起浇筑?
发布于
2007-10-16 14:01:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
zhengwj1025
谢谢各位大虾的指点!,三楼说的很详细,请问是哪里的规范有这样的要求,我们实际施工中往往没有第二次灌沙浆,希望大家继续顶啊!
2007-10-19 13:58:19
来自 PC
评论
举报
zyw1600
当填充墙长度大于5m时,宜在墙中(若其间有交叉砌体设在交叉处)设构造柱,构造柱锚入上下层梁内,并在顶梁底处预留50空隙(构造柱主筋不断),待主体工程完工后,用1:2水泥砂浆浇注密实。此构造柱主要加强框架填充墙间稳定性,不能直接承受框架梁传来的荷载。
2007-10-17 14:58:17
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhengwj1025
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
10
粉丝
0
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.2 万条内容 · 2146 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )