土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构的填充墙构造柱能与KL一起浇筑吗?
偶在江西抚州一工地做甲方代表,在做一框架结构会馆时,施工单位把填充墙中的构造柱与会8M跨的大梁一起浇筑,我坚决不同意,我认为在梁中人为增加了一个构造柱支座,改变了结构布置,计算也就不一样了,但他们当天晚上还是偷偷的浇掉,第二天也没出问题,后来过去了一个多月在我们严厉要求下把那个构造柱打掉了.请问各位同仁你们认为能不能一起浇筑?

全部回答(3 )

  • zhengwj1025
    谢谢各位大虾的指点!,三楼说的很详细,请问是哪里的规范有这样的要求,我们实际施工中往往没有第二次灌沙浆,希望大家继续顶啊!
    2007-10-19 13:58:19 来自 PC 评论 举报
  • zyw1600
    当填充墙长度大于5m时,宜在墙中(若其间有交叉砌体设在交叉处)设构造柱,构造柱锚入上下层梁内,并在顶梁底处预留50空隙(构造柱主筋不断),待主体工程完工后,用1:2水泥砂浆浇注密实。此构造柱主要加强框架填充墙间稳定性,不能直接承受框架梁传来的荷载。
    2007-10-17 14:58:17 来自 PC 评论 举报