各位大侠,如何解决办公室热,冷量不足?

发布于:2014-12-04 16:00:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
故事是这样的:办公室有3个人办公,4台电脑,最初是安装了分体空调,因为漏水等等原因就拆掉了,所以从其他风柜引出一条风管到办公室制冷,问题来了,引过来的风管制冷效果不明显,员工反应热
现场测得数据:出风口温度22度,湿度50%,风量0.127立方/秒
室内空气要求:25度,湿度60%
照明灯:84W
根据这些数据算出来的风管冷量为1.8kw,而办公室内的符合不到1kw,为什么员工会觉得热?如何解决?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • poorpc
    poorpc 沙发
    shmuily24 发表于 2014-12-8 17:33 测出来室内25度,50%那得叫你办公室同事脱衣服了
    2014-12-09 09:24:09

    回复 举报
    赞同0
  • shmuily24
    shmuily24 板凳
    poorpc 发表于 2014-12-8 11:20 室内要求是:25,60%,你测出来是多少?测出来室内25度,50%