土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【提问】图中切割机不符合规范要求之处有哪些?

【提问】图中切割机不符合规范要求之处有哪些?

发布于:2014-12-04 13:46:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1401409tzbxwetirsma4dw.jpg

此图中有几项不符合规范要求的地方小编找到几处,其余部分请各位网友帮忙之处!
1、手柄手持部分没有绝缘套
2、导线破损部分未进行处理
3、转动部分没有护套
请大家各抒己见!

1401409tzbxwetirsma4dw.jpg

  • qq_1417835301105
    1、接线盒螺丝缺失 2、电机风扇罩变形 3、未使用漏电开关 4、切片防护罩破损 5、电源线未固定及防护
    2014-12-06 13:52:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】带有消防负荷的建筑中,进线高压电缆是否需要有耐火的要求?

规范对低压配电中的消防负荷用电缆电线都提出了耐火的要求,如用耐火电缆、矿物绝缘电缆等,而对于高压进线却没有太明确的规定,对于高压进线选择的决定权很多时候也不在建筑施工图设计单位。当前,不少人都认为,对于多数建筑,哪怕是双重电源,进线点也基本都是在同一位置,进线附近如果着火,可能两路电源都会受到影响。高压电缆被烧毁,必然无法保障供电可靠。   观点一:还是要耐火的!当前端或后端发生故障时,电引起电缆燃烧的话,会一直延伸到保护管中,燃烧的残渣会把保护管堵死掉,而进线保护管多埋于地下,想重新开挖检修难度很大!