土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】带有消防负荷的建筑中,进线高压电缆是否需要有耐火的要求?

【讨论】带有消防负荷的建筑中,进线高压电缆是否需要有耐火的要求?

发布于:2014-12-04 13:46:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范对低压配电中的消防负荷用电缆电线都提出了耐火的要求,如用耐火电缆、矿物绝缘电缆等,而对于高压进线却没有太明确的规定,对于高压进线选择的决定权很多时候也不在建筑施工图设计单位。当前,不少人都认为,对于多数建筑,哪怕是双重电源,进线点也基本都是在同一位置,进线附近如果着火,可能两路电源都会受到影响。高压电缆被烧毁,必然无法保障供电可靠。
150418uqiidnyzj2nwy5km.jpg

   观点一:还是要耐火的!当前端或后端发生故障时,电引起电缆燃烧的话,会一直延伸到保护管中,燃烧的残渣会把保护管堵死掉,而进线保护管多埋于地下,想重新开挖检修难度很大!
   观点二:首先因为进户前,相关电缆多数埋地敷设。距离地面0.8m以上。配电房基本由防火墙保护,所以电缆及配电相关设施可以认为无外在火灾隐患。也就是很难因为非自身原因燃烧。而线路或配电设备燃烧多有过负荷及短路,过电压等原因造成。配电室及远端变电站对此均已经通过浪涌保护器,断路器,漏电保护器等原件进行防护。综上,进线高压电缆不需要有耐火的要求
   观点三:大型商业综合用电量很大,会在地下一层设多个变电室及高压开闭所,他们之间的电缆敷设一般采用桥架并跨越多个防火分区,建筑为特级保护建筑,供电可靠性要求高,且消防用电根据规范要采用矿物绝缘电缆,而高压电缆如烧坏,则低压就更没电了,肯定不能满足供电可靠性的要求了,所以高压在这个条件下是必须采用耐火电缆的。除这个情况外,如高压电缆直接由户外埋地引入变电室内的情况,是可以不用耐火电缆的。
您有什么好的看法,分享出来吧!



150418uqiidnyzj2nwy5km.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GB 10963.2-2008 家用及类似场所用过电流保护断路器 第2部分:用于交流和直流的断路器

GB 10963.2-2008 家用及类似场所用过电流保护断路器 第2部分:用于交流和直流的断路器如附件供網友下載(僅供學術研討~勿用做商業行為)取之社會~用之社會~

回帖成功

经验值 +10