最近有个自己想法。但不知道可不可行?所以发出来请大家知道一下。
混凝土梁配筋时,计算结果是已经根据规范进行调幅的。但它是根据一个我们设定的调幅系数进行的。也就是说调幅还可以加大或缩小。 许多时候根据配筋结果选钢筋时在支座(或跨中)处会出现差一点不够,加了过大的情况。我认为这是我们可以让它差这么一点,然后在相应的跨中(或支座)处适当加大配筋。这样就相当于总的抵抗弯矩的能力不变。只相当于改变了调幅系数。但同时应注意不可以支座筋配的过少相应跨中配的过多,这样会使弯矩相当于没调幅,会造成塑性铰进入节点。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tan1163
    tan1163 沙发
    同意YPO的说法,一般设计是应该配够。我们一般在设计疏漏时采用楼主所说方式去解释。:lol
    2014-12-11 13:56:11

    回复 举报
    赞同0
  • xiazaidiandongxi
    OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
    2014-12-11 12:50:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

pkpm节点域抗剪超限问题

新手,刚入行1年。。节点域抗剪超限,原因是?对于这个问题,一般是加混凝土等级,加大梁柱截面吧,加腋都很少用。经过试验,调梁刚度放大系数也可以改变(由原来的1.72改到1.3)就满足了,问题是,我的同事说一般不去调这个,会与实际不符合,而且施工没办法去保证。单纯为了过数,不可取。如果建筑不允许大的柱子,梁截面,我想问下,5层框架的学校,广州地区,C35的柱子,算高吗?只能用这个,才满足节点域抗剪。(貌似pkpm算的节点域超限也不太对,如果超得不多,我的总工说可以不管。。。真的吗?)

回帖成功

经验值 +10