土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2015年二级建造师建筑实务预习资料共享23

2015年二级建造师建筑实务预习资料共享23

发布于:2014-12-03 16:17:03 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
2015年二级建造师建筑实务预习资料共享23

1.在基坑的两侧或四周设置排水明沟,在基坑四角或每隔30m~4Om设置集水井,使基坑渗出的地下水通过排水明沟汇集于集水井内,然后用水泵将其排出基坑外。

2.排水明沟宜布置在拟建建筑基础边0.4m以外,沟边缘离开边坡披脚应不小于0.3m。排水明沟的底面应比挖土面低0.3m~0.4m。集水井井底面应比沟底面低0.5m以上,并随基坑的挖深而加深,以保持水流畅通。

3.集水明排水指用水泵从集水井中排水,常用水泵有潜水泵、离心式水泵和泥浆泵。


在基坑土方开挖之前,用真空(轻型)井点、喷射井点或管井深入含水层内,用不断抽水方式使地下水位下降至坑底以下,同时使土体产生固结以方便土方开挖。

1.基坑降水应编制降水施工方案:

①井点降水方法;

②井点管长度、构造和数量;

③降水设备的型号和数量;

④井点系统布置图;

⑤井孔施工方法及设备;

⑥质量和安全技术措施;

⑦降水对周围环境影响的估计及预防措施等。

2.降水设备的管道、部件和附件等,在组装前必须经过检查和清洗。

3.井孔应垂直,孔径上下一致。

4.井点管安装完毕应进行试运转。

5.降水系统运转过程中应随时检查观测孔中的水位。

6.基坑内明排水应设置排水沟及集水井,排水沟纵坡宜控制在1‰~2‰。

7.降水施工完毕,根据结构施工情况和土方回填进度,陆续关闭和逐根拔出井点管。

8.如基坑坑底进行压密注浆加固时,要待注浆初凝后再进行降水施工。


为防止或减少降水对周围环境的影响,避免产生过大的地面沉降,可采取:

①采用回灌技术:在降水井点和要保护的建(构)筑物之间打设一排井点,在降水井点抽水的同时,通过回灌井点向土层内灌入一定数量的水(即降水井点抽出的水),形成一道隔水帷幕。

采用回灌井点时,回灌井点与降水井点的距离不宜小于6m。

②采用砂沟、砂井回灌;在降水井点与被保护建(构)筑物之间设置砂井作为回灌井,沿砂井布置一道砂沟,将降水井点抽出的水,适时、适量排入砂沟、再经砂井回灌到地下。

灌砂量:应取井孔体积的95%,填料宜采用含泥量不大于3%、不均匀系数在3~5之间的纯净中的粗砂。

③减缓降水速度:在砂质粉土中降水影响的范围可达80m以上,降水曲线较平缓,为此可将井点管加长,减缓降水速度,防止产生过大的沉降。


这个家伙什么也没有留下。。。

注册建造师

返回版块

15.54 万条内容 · 736 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2015年二级建造师建筑实务预习资料共享22

2015年二级建造师建筑实务预习资料共享22混凝土基础的主要形式有条形基础、单独基础、筏形基础和箱形基础等。1.单独基础浇筑:①台阶式基础施工,可按台阶分层一次浇筑完毕,不允许留设施工缝。②浇筑台阶式柱基时,防止垂直交角处可能出现吊脚现象。③为保证杯形基础杯口底标高的正确性,宜先将杯口底混凝土振实并稍停片刻,再浇筑振捣杯口模四周的混凝土,振动时间尽可能缩短。④高杯口基础,由于这一级台阶较高且配置钢筋较多,可采用后安装杯口模的方法。

回帖成功

经验值 +10