土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分享】家用电线线径计算方法

【分享】家用电线线径计算方法

发布于:2014-12-03 16:12:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  电缆大小用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和,如48股(每股线径0.2)1.5平方的线:0.785X(0.2X0.2)X48=1.5
1523055l7htwyccdf6logv.jpg

   导线截面积与载流量的计算:
   一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
   [关键点]一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A。
  二 、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:
  S=[I/(5~8)]=0.125I~0.2I(mm2)
  S-----铜导线截面积(mm2)
  I-----负载电流(A)
   三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载
对于电阻性负载的计算公式:P=UI对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)
  但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
   电线截面积与安全载流量的计算
   一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
  一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点>
  一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的
  推荐值4×8A/mm2=32A
  二、 计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围
S==0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A)
   三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。
对于电阻性负载的计算公式:P=UI
  对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。
  不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是
  I=P/Ucosф=6000/220×0.8=34(A)
  但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成
  I=P×公用系数/Ucosф=6000×0.5/220×0.8=17(A)
  也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
   估算口诀
   二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
  其实电线也可以称呼它的直径的,比如1平方的也可称直径1.13mm,1.5平方的也可说是1.37(mm直径)。因为选用电线时主要考虑电线使用时会不会严发热造成事故,电线的(截面积)平方数与通过的电流安培数有直接对应的倍数关系,计算起来很简单方便。比如一平方铜电线流过6A电流是安全的,不会严重发热。如2.5平方铜电线就是6A*2.5=15A,就这么简单地算出来这2.5平方通过15A电流是安全的,如用直径计算就麻烦多了

1523055l7htwyccdf6logv.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于TN-C系统的问题

请教大家;现在在TN-C-S系统进进线是4*150的电缆,总开关是四级的漏电。规范中规定:在TN-C系统中,不应将保护接地导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电气,这样的情况下,四级的漏电塑壳怎样接地?具体问题如

回帖成功

经验值 +10