土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于TN-C系统的问题

关于TN-C系统的问题

发布于:2014-12-03 15:51:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家;现在在TN-C-S系统进进线是4*150的电缆,总开关是四级的漏电。规范中规定:在TN-C系统中,不应将保护接地导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电气,这样的情况下,四级的漏电塑壳怎样接地?具体问题如 QQ截图20141203154845.png QQ截图20141203154845.png

QQ截图20141203154845.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    本帖最后由 beida_energy 于 2014-12-4 10:03 编辑

    实际操作时可按照保护优先的原则,先将PEN导体进行重复接地。再在接地极上引出两根导体,一根为N导体,一根为PE导体。然后N导体进漏电断路器。
    2014-12-04 10:01:04

    回复 举报
    赞同0
  • ej123
    ej123 板凳
    老灰兔子 发表于 2014-12-3 21:21 你都已说明是TN-C-S系统了,那肯定会在漏电开关前将TN-C系统的PEN线作重复接地,再分开为PE和N,变成TN-C-S …问题是怎样漏电开关前将TN-C系统的PEN线作重复接地?
    2014-12-04 09:38:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电网如何降低损耗

  配电网由高压配电网、中压配电网和低压配电网组成覆盖我国广大城市和农村,配电网的运行要保证电能质量合格、电能损耗低。电能损耗是在电力网运行中发生的,它的出现不可避免,我们只能采取措施降低电能损耗。经整理,配电网降低损耗的技术措施有:  1.合理调整运行电压。通过调整电力变压器分接头、在母线上投切电力电容器等手段,在保证电压质量的基础上适度地调整运行电压。因为有功损耗与电压的平方成正比关系,所以合理调整运行电压可以达到降损节电效果。

回帖成功

经验值 +10