土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压开关整定方法(部分)

低压开关整定方法(部分)

发布于:2014-12-03 15:38:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压智能型万能式断路器(CSTW1)整定方法

一、整定

1、长延时整定:

按“清灯”键,按“设定”键至“LL”灯亮,用+、-调整电流(一般0.4~1IN),按“储存”。再按“设定”键至“TL”灯亮,用+、-调整时间,按“储存”。

2、短延时整定:

按“设定”键至“IS”灯亮,用+、-调整电流(一般0.4~15IN),按“储存”。按“设定”键至“TS”灯亮,用+、-调整时间,按“储存”。

3、瞬时整定:

按“设定”键至“I”灯亮,用+、-调整电流,按“储存”。

4、接地故障:

按“设定”键至“IG”灯亮,用+、-调整电流(一般0.2~0.8IN),按“储存”。时间0.10.20.30.4

二、调试

1、长延时:按“设定”至长延时,用+、-调整模拟试验电流(>1.3 IL),按“脱扣”或“不脱扣”键,“试验”指示灯亮,“IL”对应故障指示灯闪烁,延时结束后,常亮,数码管显示延时时间,按“清灯”键复位,若开关跳闸,则再按复位键。

2、短延时:按“设定”至短延时,用+、-调整模拟试验电流(> IS),按“脱扣”或“不脱扣”键,“试验”指示灯亮,“IS”对应故障指示灯亮,数码管显示延时时间,<8倍反时限, 定时限,按“清灯”键复位,若开关跳闸,则再按复位键。

3、瞬时:按“设定”至瞬时,用+、-调整模拟试验电流,按“脱扣”或“不脱扣”键,“试验”指示灯亮,“I”对应故障指示灯亮,按“清灯”键复位,若开关跳闸,则再按复位键。

4、接地故障:按“设定”至接地,用+、-调整模拟试验电流,按“脱扣”或“不脱扣”键,“试验”指示灯亮,“IG”对应故障指示灯亮,数码管显示接地延时时间,按“清灯”键复位,若开关跳闸,则再按复位键。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qinnong2008
    qinnong2008 沙发
    谢谢楼主提供
    2015-01-07 12:56:07

    回复 举报
    赞同0
  • hengheng1111
    hengheng1111 板凳
    这是什么型号的开关?
    2014-12-17 16:50:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

该总配电箱应该配多大的电缆呢?

下图是配电箱的技术参数,求各位帮忙看看总配电箱应该用多大的电缆比较合适,谢谢! 最好各位能够帮忙提供一下简单的计算流程,谢谢! 另外请教一下: 1.总配电箱的电缆截流量的大小是根据 各分箱的计算功率相加后来确定的吗?也就是说不是用额定功率PE来确定电流和电缆大小的吧? 2.比如总箱的总空气开关的上端接线,可以用两根相同截面或者不同截面的电缆来供电吗?(在没有符合要求大小的电缆,但有几根小电缆的情况下,比如应该用150电缆,但是现场只有70和95的电缆))

回帖成功

经验值 +10