是不是只有在TN系统里面才有 保护接零的说法呢? TN系统里面没有保护接地的说法和做法? 保护接零和保护接地不能同时存在是什么意思呢?在那种情况下是这种情况呢? 比如施工现场TN-S系统的开关箱处的 PE线在开关箱内做重复接地(PE线和接地线接一起),和设备的金属外壳直接接地 (PE线和接地线没在开关箱内接一起)都是一样的吗?都叫重复接地吗?是不是此处开关箱必须要重复接地呢? |
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
零线和接地相碰为什么会出现火花在工地施工时,我们在接插座时发现插座的接地线碰到零线就会打火产生火花。该插座回路的电源端断路器处于断开状态,接地线是通过扁钢与原来楼房的接地极接地网连接。望师傅们帮分析一下是何原因?如何解决问题?谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
TN-S系统的PE导体重复接地后,可以降低保护动作路径上的阻抗,使动作更加可靠,同时稳定地电位。
但设备接的仍然是保护导体而非接地电阻。
TT系统的接地保护,其保护路径上就是系统接地和保护接地电阻,不是保护导体。而由于接地电阻值的不稳定,所以其动作的可靠性不高。
回复 举报