土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线和接地相碰为什么会出现火花
在工地施工时,我们在接插座时发现插座的接地线碰到零线就会打火产生火花。该插座回路的电源端断路器处于断开状态,接地线是通过扁钢与原来楼房的接地极接地网连接。望师傅们帮分析一下是何原因?如何解决问题?谢谢!

全部回答(6 )

  • laohuang168
    “该插座回路的电源端断路器处于断开状态”,断路器是1P的吧?就是没有断开插座的N线对吗?
    2016-04-21 11:52:21 来自 PC 评论 举报
  • xiamuzhixin
    该插座回路的电源端断路器处于断开状态。

    1,其他回路存在故障,抬高了N线电位。
    2,TNCS未有重复接地,前端PEN线上不平衡电流抬高了,分支点之后的N点电位。

    信息太少,很难分析,上面这两点也不一定对。
    2016-04-21 09:51:21 来自 PC 评论 举报
加载更多

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10