土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
零线和接地相碰为什么会出现火花
零线和接地相碰为什么会出现火花
在工地施工时,我们在接插座时发现插座的接地线碰到零线就会打火产生火花。该插座回路的电源端断路器处于断开状态,接地线是通过扁钢与原来楼房的接地极接地网连接。望师傅们帮分析一下是何原因?如何解决问题?谢谢!
发布于
2014-12-02 13:38:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
laohuang168
“该插座回路的电源端断路器处于断开状态”,断路器是1P的吧?就是没有断开插座的N线对吗?
2016-04-21 11:52:21
来自 PC
评论
举报
xiamuzhixin
该插座回路的电源端断路器处于断开状态。
1,其他回路存在故障,抬高了N线电位。
2,TNCS未有重复接地,前端PEN线上不平衡电流抬高了,分支点之后的N点电位。
信息太少,很难分析,上面这两点也不一定对。
2016-04-21 09:51:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
choudaomeipengyou
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
124
回复
173
粉丝
8
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
1,其他回路存在故障,抬高了N线电位。
2,TNCS未有重复接地,前端PEN线上不平衡电流抬高了,分支点之后的N点电位。
信息太少,很难分析,上面这两点也不一定对。