蓄冷空调系统设计(1)


一、空调蓄冰

  电能难于储存,单靠供电机构本身的设备难以达到"削峰填谷"的目标,无法尽量在电力低谷期间使用电力;当然,有些电力公司由于电网调峰能力不足,建设抽水蓄能电站进行调峰,但其初投资高、运行费用大,难以推广。因此,大多数国家的供电机构都采用各种行政和经济手段,迫使用户各自将用电高峰削平,并尽量将用电时间转移到夜间,蓄冷系统就是在这种情况下发展起来
的。
  蓄冷系统就是在不需冷量或需冷量少的时间(如夜间),利用制冷设备将蓄冷介质中的热量移出,进行蓄冷,然后将此冷量用在空调用冷或工艺用冷高峰期。蓄冷介质可以是水、冰或共晶盐。因此,蓄冷系统的特点是:转移制冷设备的运行时间;这样,一方面可以利用夜间的廉价电,另一方面也就减少了白天的峰值电负荷,达到电力移峰填谷的目的。
  空调系统是现代公用建筑与商业用房不可缺少的设施,其耗电量很大,而且基本处于电负荷峰值期。例如,饭店和办公楼每平米建筑面积的空调峰值耗电量约40~60瓦;以北京为例,目前,公用与商用建筑的空调用电负荷约为60万千瓦,约为高峰电负荷的16%,因此,空调负荷具有很大的削峰填谷潜力。

二、全负荷蓄冷与部分负荷蓄冷

  除某些工业空调系统以外,商用建筑空调和一般工业建筑用空调均非全日空调,通常空调系统每天只需运行10~14小时,而且几乎均在非满负荷下工作。图1-1中的A部分为某建筑典型设计日空调冷负荷图。如果不采用蓄冷,制冷机组的制冷量应满足瞬时最大负荷的需要,即qmax 为应选制冷机组的容量。
  蓄冷系统的设计思想通常有二种,即:全负荷蓄冷和部分负荷蓄冷。

  1. 全负荷蓄冷
    全负荷蓄冷或称负荷转移,其策略是将电高峰期的冷负荷全部转移到电力低谷期。如图1-1,全天所需冷量A均由用电低谷或平峰时间所蓄存的冷量供给;即蓄冷量B+C等于A,在用电高峰时间制冷机不运行。这样,全负荷蓄冷系统需设置较大的制冷机和蓄冷装置。虽然,运行费用低,但设备投资高、蓄冷装置占地面积大,除峰值需冷量大且用冷时间短的建筑以外,一般不
  宜采用。

  2. 部分负荷蓄冷
    部分负荷蓄冷就是全天所需冷量部分由蓄冷装置供给。如图1-2所示,夜间用电低谷期利用制冷机蓄存一定冷量,补充电高峰时间所需部分冷量;即蓄冷量B+C等于A1 ,而全天需冷量为A1 +A2 。部分负荷蓄冷系统可以按典型设计日制冷机基本为24小时工作设计,这样,制冷机容量最小,蓄冷系统比较经济合理,是目前常采用的方法称之谓负荷均衡蓄冷。 当然,有些城市地区对高峰用电量有所限制,这时就需要根据峰期可使用的限制电量设计部分负荷蓄冷系统,此时,制冷机容量和蓄冷装置容量均需稍大。如图1-3所示:要求蓄冷量B+C 3 A2+A3,而全天需冷量为A1+A2+A3。如杭州夏季每天上午8:00~11:00有三个小时不允许一般企事业单位制冷机组开启运行。因此出现A3部分的负荷必须由蓄冷系统提供。这种方式称之谓"限量用电部分负荷蓄冷法。



全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • ajhxinye
    ajhxinye 沙发
    谢谢楼主的分享,学习一下~~
    2014-12-18 09:06:18

    回复 举报
    赞同0
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    楼主的资料学习了
    2014-12-18 00:31:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 759 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

世博园的各国展馆中央空调系统

  中国省区联合馆:采用圆形风管,内保温,旋流风口送风  主题馆之城市人馆:采用多个喷口对喷送风  南非馆:一次回风系统,矩形风管,黑色橡塑保温,旋流风口下送风 远大燃气(天然气)制冷机组(世博园区内,建设了22座区域能源中心,其中浦东14座、浦西8座,分布于各个片区,为上海世博会250个场馆提供空调服务)  非洲联合馆:一次回风带冷量回收,矩形风管外加灰色橡塑保温,旋流风口下送风

回帖成功

经验值 +10