0.4kV低压配电柜电气设备清单 表3
配电柜类型 |
设备名称 |
主要功能 |
备注 |
0.4kV 进线柜 |
谐波监测仪表 |
三相电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数测量;2-31次谐波分量测量;CF、THFF、KF、不平衡电压、不平衡电流计算;四象限电能计量、最大需量计算等 |
|
无功 补偿柜 |
功率因数自 动补偿控制器 |
测量电流、电压、频率、功率因数、具备过电压保护、欠流锁定、电网谐波过大保护功能,可控制12组电容器的投切 |
|
三相 出线柜 |
网络多功能表 |
三相电流、电压、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、频率、功率因数测量、四象限电能计量 |
|
单相 出线柜 |
网络多功能表 |
单相电流、电压、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、频率、功率因数测量、LCD显示 |
|
电动机 出线柜 |
电动机保护器 |
能对额定电流范围内的电动机进行起动超时、过载、堵转、欠载、不平衡、断相等保护 |
3 航站楼智能配电监控系统与能耗分析数据管理系统
3.1 航站楼智能配电监控系统
本航站楼采用智能配电监控系统,楼内所有配电站(10/0.4kV)、UPS装置及应急柴油发电机组等设备均被归纳于智能配电监控系统中。整个监测系统由三个部分组成:现场设备及数据采集模块、系统监测站和电力监测管理中心,是一个分布式的综合电力监测系统。
现场设备及数据采集器主要是:智能化开关、各出线柜上配备的网络电力仪表、UPS、自备发电机组监控器上的数据通信接口。现场断路器通过数据采集模块与系统连接。这些监控器或模块就地装置,独立完成其保护和测量功能而不依赖通信网,主要负责现场参数测量、数据采集、处理及作为智能化开关设备与中央监控系统接口、将数据通讯上报纸系统。
系统监测站主要负责对数据采集模块通过通讯网络传来的数据进行实时计算处理、保存、显示和生成报表。每个变电站中有一个系统监测站,负责本站内的监测。
在登机长廊底层3#配电站中,设置了一个电流监测管理中心,将楼内所有系统监测站的信息通过专用通信网络集中到一起管理已经对各区信息数据进行集中监测、处理。监测主要内容有:各变配电站母线段电压值、电流值;各回路电量的实时采集;线电压、相电流;三相有功功率、无功功率、有功电能;频率、功率因数;电压不平衡度、电流不平衡度;各断路器、手车状态;变压器温度、运行状态;自备发电机组的启动及运行监测。
监控系统的主要功能有:显示区域平面系统图或主菜单;实时显示主接线图、断路器、手车、接地刀闸的变为情况及母线受电情况;实时显示自动装置运行状况图、电力变压器非电量回路图等。在微机保护装置发生动作时自动发出警报并产生事件记录、事故追忆、故障录波等。
3.2 航站楼能耗分析数据管理系统
航站楼内智能配电监控系统与能效数据分析管理系统的组网示意图如下:
图 3 航站楼智能配电监控与能耗监测组网示意图
航站楼内的用电负荷有:普通电力、专用设备电力、各场所照明、插座、广告灯箱、空调、通排风机控制、消防设施、安保、行李分拣、航班显示、机坪灯光、各类垂直升降梯、自动扶梯、自动布道、弱点机房用电等。楼内所有消费设施包括消防水泵、喷淋泵、排烟、正压风机、消防电梯、大楼消防、安保及设备监控中心、通讯、航班显示系统、综合布线系统、行李分拣、自动化及监控系统、安检系统、当地网络分配场所、办票服务台以及安全疏散照明灯均作为一类重要负荷;其余作为二类负荷。
由于航站楼内用电负荷较多、用电量大,因此需对楼内的电能消耗做分项能耗管理,采用湘能楚天电力集团的能效监控系统按用途划分进行采集和统计能耗数据,如:普通照明用电、航班服务用电、消防用电、空调用电等。系统可通过历史数据和预算数据分析,客观确定节能改造性价比;改造前后能耗数据对比,实事求是的节能效果评价;节能措施的精细化管理,保障其效果的可持续性。
3.3 航站楼智能配电监控系统界面
智能配电监控监控系统通过系统数据和规约库模板配置将微机保护装置和多功能电力仪表以及各种传感器连接起来,把供电系统的各回路电参量、开关状态量、电能消耗等通过通讯网络实时的仿真到计算机画面,供电运行维护人员可以通过监控计算机来实时了解供电系统的每个环节。在发生可能导致事故的异常状况时可自动告警;在发生事故时可产生事件记录、记录故障前后波形,甚至可在事故发生后重演事故过程,并提供各种曲线、柱状图等分析图形和报表,使配电系统自动化运行。
图4 智能配电系统主接线图
图5 智能配电系统实时监测画面及报表
图6 事故追忆画面及监测数据报表
3.4 航站楼能耗数据分析管理系统界面
航站楼内的能耗数据分析管理系统在系统监测站定时采集各监控点的仪表参数并上传至本地能耗分析管理系统数据库,用户可用于当地实时查询能耗监测情况,如图7所示。系统可统计航站楼内耗电量的时用量、日用量和年用量,以曲线图或柱状图等方式显示,支持报表输出,图8所示。系统还可提前各分项耗电量数据进行同、环比分析,如图9所示,确立标杆值并对各监控点的耗电量情况进行耗电水平判定,对用电改善提出一套完整的诊断流程,并给出耗电分析报告。
图7 系统监测站实时电量测量
图8 航站楼内用电量的时用量、日用量、年用量柱状图
图9 航站楼内 各用途用电量同、环比图
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2160 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报