土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于螺栓连接大偏心问题

关于螺栓连接大偏心问题

发布于:2014-12-01 08:12:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
为什么大偏心的时候拉力没有算进去 只算了偏心弯矩。

$@Z`N6}W6N9M$4LFOMU)IDA.png


FUWU(31X56O1}@U)$IWK.png

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • taxue12
    taxue12 沙发
    ...................
    2017-08-31 10:05:31

    回复 举报
    赞同0
  • raremetal0
    raremetal0 板凳
    大偏心受拉公式就是叠加上轴力的结果。
    因为锚栓不能不出现压力,所以令式4.2.9等于零。
    2017-08-30 09:48:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.47 万条内容 · 1146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助啊,只需要有计算书就可以,帮帮忙

某单层厂房跨度为 36m (按分组表调整),柱距6m,厂房总长度为120m,车间内设有一台50吨和一台20吨中级工作制软钩桥式吊车,吊车轨顶标高为+12.000m,冬季最低温度为-20oC。 屋面采用1.5m×6.0m预应力大型屋面板,屋面坡度为i=1:10。上铺40mm厚泡沫混凝土保温层和二毡三油防水层。 屋面活荷载标准值为 0.7kN/m2 (按分组表调整),雪荷载标准值为0.35 kN/m2,积灰荷载标准值为0.5 kN/m2。屋架采用下承式梯形钢屋架,其两端铰支于钢筋混凝土柱上,上柱截面为400mm×400mm,混凝土强度等级为C25。

回帖成功

经验值 +10