土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 通风管道的安装程序

通风管道的安装程序

发布于:2014-11-27 18:59:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  通风管道安装程序:

  (1)风管组装:当风管较短时,可一次在地面组装而成,当风管较长时,可视安装场地的情况,在地面分段组装。组装时应尽量调整风道的中心度和水平度,避免风管扭曲或上下起波,左右摆龙,每段风道不宜超过10m.

  组装时,垫片应垫平,法兰螺栓应均匀拧紧,螺母帽均朝向同一方向。

  (2)风管就位:风管就位前应检查全部支架的水乎度和标高、检查支架的牢固程度,风管就位可采用直接和吊具两种方法。对风管断面较小,又位置较低的可采用人工就位方法,只需搭设简易脚手架即可。当风管断面较大且管段较长时,可采用滑轮、倒链、大绳等方法吊装。为了便于风道就位,一般多采用将风道吊在脚手架上,然后再将其抬放在风道支架上的方法。脚手架应沿其风道长度方向搭设,高度和位置应适合施工操作,吊装顺序应先干管后支、立管,吊起时,吊点应牢固,两吊点应均匀受力。垂直风管可采用人工和大绳辅助就位。调整风管保证垂直度要求。

  (3)风道调直:就位在支架上的风道,应拨正位置,调整风道横平竖直,然后再按图集要求固定。
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地暖施工地面层装修施工注意事项

 地面层装修施工注意事项:  1、施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件;  2、面层的施工,必须在填充层达到要求强度后才能进行;  3、面层(石材、面砖)在与内外墙、柱等交接处,应留8mm宽伸缩缝(最后以踢脚遮挡);木地板铺设时,应留≥14mm伸缩缝;  4、对于潮湿房间如卫生间,在填充层上部再做一遍防水。  初次供暖(运行调试)注意事项:  1、初次供暖(运行调试)必须在混凝土填充层的养护周期结束,填充层完全自然干燥后进行;

回帖成功

经验值 +10