 地面层装修施工注意事项:

  1、施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件;

  2、面层的施工,必须在填充层达到要求强度后才能进行;

  3、面层(石材、面砖)在与内外墙、柱等交接处,应留8mm宽伸缩缝(最后以踢脚遮挡);木地板铺设时,应留≥14mm伸缩缝;

  4、对于潮湿房间如卫生间,在填充层上部再做一遍防水。

  初次供暖(运行调试)注意事项:

  1、初次供暖(运行调试)必须在混凝土填充层的养护周期结束,填充层完全自然干燥后进行;

  2、初次供暖(运行调试)时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃。在这个水温下,应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。