土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 道路路灯设计问题

道路路灯设计问题

发布于:2014-11-27 15:37:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做了一个路灯工程的设计,原设计是钠灯光源后来改成了LED光源,然后问题出来了,单位一位同事一直卡着LED等的安装高度是否合适的问题在变更的文字上不让步(原设计是250W钠灯,变更上是240W LED),原因是因为怕安装高度太高(10米)灯具照射在路面上照度达不到要求值,审图的老工程师要求使用150W LED 理由是建设方提出来使用LED就是为了节能,你250W换成240W那不跟没换一样么,LED光源各厂家参数又不一样。
说了一堆就是请教下在厂家样本上允许的高度范围内使用其产品那么照度应该能满足要求吧,在者这个“透光度”(是这么叫么)应该怎么去计算啊,感觉设计的时候是应该考虑进去可是以前没计算过啊
也不知道我表达清楚没……小子毕业一年多水平不够各路前辈多担待!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发

    老工程师的说法正确

    2018-02-17 20:59:17

    回复 举报
    赞同0
  • co1448345033806

    路过,学习学习
    2015-12-09 11:16:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关相线、负载、零线的问题

单相电源220v,火线对地220v,零线对地0v,负载在其中起降压作用吗?火线——负载——零线 220v——?——0v就是想问火线上220v通过负载到零线怎么就0v当然我知道零线和地相连,等电位短路时零线相当于火线,但正常工作时为什么没有相当于火线电压去哪里了?正常工作时零线为什么是0v,而非220v也许表达不清、抱歉

回帖成功

经验值 +10