土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 如果防烟楼梯间自然排烟 前室加压送风 这个时候 前室超压 余压阀应安装在哪里?

如果防烟楼梯间自然排烟 前室加压送风 这个时候 前室超压 余压阀应安装在哪里?

发布于:2014-11-27 12:51:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如果防烟楼梯间自然排烟 前室加压送风 这个时候 前室超压 余压阀应安装在哪里?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • kebegq
    kebegq 沙发
    余压阀的安装位置:《人民防空工程设计防火规范09》
    6.2.1 2 当前室或合用前室不直接送风时,防烟楼梯间的送风量不应小于25000m3/h,并应在防烟楼梯间和前室或合用前室的墙上设置余压阀。
    当仅对防烟楼梯间加压送风时,在楼梯间与前室和前室与走道之间的隔墙上设置余压阀。这样空气通过余压阀从楼梯间送入前室,当前室超过25Pa时,空气再从余压阀漏入走道,使楼梯间和前室能维持各自的压力。
    如果防烟楼梯间自然排烟而前室加压送风,则应在前室与走廊之间设置余压阀,而防烟楼梯间与前室之间不需设置。
    2016-06-22 10:09:22

    回复 举报
    赞同0
  • 南阳的小张
    泄压阀的标高有要求吗?图集上怎么没说!
    2015-12-23 16:58:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

当有可开启窗,但不满足自然排烟,计算机械排烟的风量时需不需要考虑可开启窗

当有可开启窗,但不满足自然排烟,计算机械排烟的风量时需不需要考虑可开启窗,有时候可开启窗面积只比需要自然排烟可开启窗的面积少一点

回帖成功

经验值 +10