土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 当有可开启窗,但不满足自然排烟,计算机械排烟的风量时需不需要考虑可开启窗

当有可开启窗,但不满足自然排烟,计算机械排烟的风量时需不需要考虑可开启窗

发布于:2014-11-27 09:04:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
当有可开启窗,但不满足自然排烟,计算机械排烟的风量时需不需要考虑可开启窗,有时候可开启窗面积只比需要自然排烟可开启窗的面积少一点

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 貌似很忙
    貌似很忙 沙发
    技术措施4.11.1.4条:同一个防烟分区,应采用同一种排烟方式
    2015-01-19 13:24:19

    回复 举报
    赞同0
  • 貌似很忙
    貌似很忙 板凳
    刘建珍 发表于 2014-11-27 22:00 做过了,当时同时用了自然排烟和机械排烟,消防局也没说不对技术措施4.11.1.4条:同一个防烟分区,应采用同一种排烟方式
    2015-01-19 13:24:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自然通风方式选用及设计要求

  一、自然通风方式选用  1.消除建筑物余热、余湿的通风设计,应优先利用自然通风;  2.厨房、厕所、盥洗室和浴室等,宜采用自然通风;  3.民用建筑卧室、起居室(厅)以及办公室等,宜采用自然通风。  二、自然通风方式的设计要求  1.放散热量的工业建筑,其自然通风量应根据热压作用按《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019—2003)附录F的规定进行计算;  2.利用穿堂风进行自然通风的厂房,其迎风面与夏季最多风向宜成60度~90度角,且不应小于45度角;

回帖成功

经验值 +10