关于农村家庭供电的疑问

发布于:2014-11-26 11:02:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
农村家庭供电两根进线 要不要做重复接地变成三根线?若是需要的话 接地电阻选多大?如何用简单的材料完成?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发


    http://bbs.co188.com/thread-9021861-1-1.html
    那里偶看了很多人参与讨论,就没加入。
    都是有自己的理由(没仔细看),个人意见,总开关带漏电的情况下,做一个人工接地极,引PE线进总箱到房子内所有需接地的地方。
    2014-11-27 07:06:27

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    农村供电一般是TT系统。
    2014-11-27 06:38:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教!1000kVA油变高压侧速断整定值?

1000kVA油变,速断整定值,我看网上有的人设的6倍或者7倍变压器额定电流,有的资料上写的要设大于15倍的额定电流,到底是哪个对啊?刚才看到一个资料说的:在线路投入、合闸的瞬间,各变压器会产生强大的励磁涌流,其最大值可达到变压器额定值的6~8倍,特别是干式变压器励磁涌流更大,可达变压器额定值10~12倍。看来我还是用6倍额定电流了。我这综保里有过流II段定值,我设1.5倍额定电流,合适吗?综保还有参数是电流II段一时限、二时限、三时限,这3个时限怎么设呢?全部设成0.3S?