土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教!1000kVA油变高压侧速断整定值?

求教!1000kVA油变高压侧速断整定值?

发布于:2014-11-26 11:02:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1000kVA油变,速断整定值,我看网上有的人设的6倍或者7倍变压器额定电流,有的资料上写的要设大于15倍的额定电流,到底是哪个对啊?

刚才看到一个资料说的:
在线路投入、合闸的瞬间,各变压器会产生强大的励磁涌流,其最大值可达到变压器额定值的6~8倍,特别是干式变压器励磁涌流更大,可达变压器额定值10~12倍。

看来我还是用6倍额定电流了。
我这综保里有过流II段定值,我设1.5倍额定电流,合适吗?综保还有参数是电流II段一时限、二时限、三时限,这3个时限怎么设呢?全部设成0.3S?
过负荷设1.1倍额定电流,10S报警。

谢谢了!
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

真心求助,电缆井深度超8米?

最近做了一个市政道路工程,主干路18孔10KV电缆,但是电缆要过一个涵洞,涵洞顶部覆土只有10公分厚,电缆从涵洞顶部穿过是不可能的了只有用电缆井从涵洞底部穿过,但是涵洞就有接近5米深度,在加上两边的挡墙那么电缆井就有7米的深度了,请问各位电缆井深8米的有吗?如果有怎么做法,底部的排水怎么排,施工是否有难度?附图1:涵洞平面

回帖成功

经验值 +10