学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
張恆
沙发
ssqqugamd 发表于 2014-11-26 09:20 你的问题必需计算!因为一条电缆能带多少KW?那要看:馈线长度、环境最高温度、敷设的条件(埋地还是穿管、 …这个是正解。。选线必须考虑综合因素定,拍脑袋定是会出问题的
2017-07-28 16:42:28
赞同0
-
开心老爸
板凳
240m2的铝芯电缆,带250kW负荷肯定不行。估计也就120~150kW吧。
2017-07-26 14:26:26
赞同0
加载更多回复 举报
如果距离长了,还要降低