土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于负荷计算的一些问题

关于负荷计算的一些问题

发布于:2014-11-25 19:18:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhihao8527
    zhihao8527 沙发
    必须增加主电缆,要不主电缆电流就会大于400安,这是不允许的,一般设计为300安,想要改造,还要提供一些具体数据,一个宿舍住几个人,主要电器设备,要不然算出来不准。
    2014-11-27 19:45:27

    回复 举报
    赞同0
  • 曾先生
    曾先生 板凳
    层开关160A的,应该没问题。我是想问下,像学生宿舍这种夏季晚上时候,电器基本全开,负荷过大,用需要系数法计算该取多大值,常规的0.5左右不行吧,如何计算才行。
    2014-11-27 18:29:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块