土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 特灵三级离心机组冷凝饱和温度上不去

特灵三级离心机组冷凝饱和温度上不去

发布于:2014-11-24 12:09:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
特灵三级离心机组的冷凝饱和温度上不去,不知道是什么原因呢?现在是使用的冬季供热模式,冷凝器出水温度设定为46度,但是饱和温度只有40度,冷凝器温度达不到,并且显示频显示冷凝器压力范围限制,这是出厂设定的还是有什么问题,求大神解答,在线等。。。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 空调砖家
    空调砖家 沙发
    后来了解了下,的确有这样工况的三级离心机组。
    特殊工况的机组,不能按常规工况的机组条件套进去,建议楼主看看这台机组购机时的选型表,了解下这种特殊工况的使用条件。
    2015-01-01 12:03:01

    回复 举报
    赞同0
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    不晓得特灵三级离心机组还有46度出水的供热模式这个功能。
    2014-12-31 15:01:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 823 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问荣昌老师:冷库排管计算

5匹半封机组,在冷凝温度40度,蒸发温度-25度时,它的制冷量约为6000W。根据A=Qp/k△t得A=6000W/6.8*10=88㎡,取Φ38钢管,由式L=F/πd=88/0.119=739m,请问计算正确吗?

回帖成功

经验值 +10