请问荣昌老师:冷库排管计算
请问荣昌老师:冷库排管计算
5匹半封机组,在冷凝温度40度,蒸发温度-25度时,它的制冷量约为6000W。根据A=Qp/k△t得A=6000W/6.8*10=88㎡,取Φ38钢管,由式L=F/πd=88/0.119=739m,请问计算正确吗?
发布于
2014-11-22 20:00:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
wscxl88
紫月依依yan 发表于 2016-3-24 11:08 请问楼主你们的传热系数和传热温差是怎样定的啊?是蒸发温度与库内想要几度温度的差值,楼主蒸发温度-25,温差取10,则库内温度是-25-10=-15度 钢管传热系数应有在不同蒸发温度下有不同的取值,你就问荣老要,看他肯不肯给
2016-03-24 12:11:24
来自 PC
评论
举报
紫月依依yan
请问楼主你们的传热系数和传热温差是怎样定的啊?
2016-03-24 11:08:24
来自 PC
评论
举报